HT instruments T2100 Manuale d'uso
Pagina 15

T2000-T2100
IT – 14
Come terza misura (vedere Fig. 13) collegare il dispersore RC con RA e usare lo strumento
per la misura del valore di resistenza R3.
Fig. 13: Metodo a tre punti: terzo test R3
In queste condizioni, nell’ipotesi di ritenere trascurabile la resistenza dei cavi di
collegamento dei dispersori, sono valide le seguenti relazioni:
R1 = RA + RB
(3)
R2 = RB + RC
(4)
R3 = RC + RA
(5)
In cui i valori R1, R2 e R3 sono misurati dallo strumento.
ATTENZIONE
Le relazioni (3), (4) e (5) sono da ritenersi valide solo nelle condizioni di poter
trascurare l’effetto della “mutua influenza” tra i dispersori componenti le serie e
cioè con dispersori posti a
sufficiente distanza tra loro (pari ad almeno 5
volte la lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale
dell’impianto) in modo che essi non si influenzino reciprocamente.
Dalle relazioni (3), (4) e (5) si ottiene:
RA = (R1 + R3 – R2) / 2
Resistenza del dispersore A
e conseguentemente:
RB = R1 – RA
Resistenza del dispersore B
RC = R3 – RA
Resistenza del dispersore C