(B) Misura della Resistenza di terra di un dispersore con il metodo a 3 punti
In questa situazione, ad idonea distanza dal dispersore in prova di resistenza RA sono
presenti due dispersori ausiliari indipendenti di resistenze RB e RC aventi caratteristiche
ottimali dal punto di vista della messa a terra (ex: una tubazione metallica, costruzioni in
cemento armato, ecc…)
e di valore paragonabile a quello di RA.
Come prima misura (vedere Fig. 11) collegare il dispersore RA con RB e usare lo strumento
per la misura del valore di resistenza R1.
Fig. 11: Metodo a tre punti: primo test R1
Come seconda misura (vedere Fig. 12) collegare il dispersore RB con RC e usare lo
strumento per la misura del valore di resistenza R2.
Fig. 12: Metodo a tre punti: secondo test R2