4.5.

MISURA DI RESISTENZA

ATTENZIONE

La misura eseguita dallo strumento è utilizzabile per la valutazione di
resistenze di singoli dispersori nell’ambito di un impianto di terra senza
necessità di scollegamento degli stessi,

nell’ipotesi che essi non si

influenzino tra loro


4.5.1. Principio di funzionamento
Il principio alla base del test eseguito dallo strumento è la misura della “resistenza di anello
resistivo (loop)” come mostrato nella Fig. 6

Fig. 6: Misura della resistenza dell'anello


La parte interna dello strumento è composta da due toroidi uno di corrente e uno di
tensione. Il toroide di tensione provvede a generare un potenziale (E) sull’anello (loop) in
misura (di resistenza R). Una corrente (I) conseguentemente si genera sull’anello e
misurata dal toroide di corrente. Dalla conoscenza dei parametri E ed I lo strumento
fornisce a display il valore della resistenza R calcolato come rapporto:

R =

I

E